前    言
本规范是根据中华人民共和国信息产业部信部规函【2004】508号文“关于安排《通信工程建设标准》修订和制定计划的通知”的要求,由华信邮电咨询设计研究院有限公司会同广东省电信规划设计院共同编制而成。
在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,在国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205及《塔桅钢结构施工及验收规程》CECS80的基础上,结合移动通信塔桅钢结构的特点,并以多种方式广泛征求了有关单位和专家的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。
本规范共分为10章,包括总则、术语、基本规定、原材料及成品进场、塔桅钢结构的焊接工程、紧固件连接工程、钢零件及钢部件加工工程、塔桅钢结构的热浸锌防腐工程、塔桅钢结构的安装工程、塔桅钢结构分部工程竣工验收以及5个附录。本规范附录A将塔桅工程分为三个分部工程,其中塔桅钢结构分部原则上分成5个分项工程,每一分项工程单独成章。“原材料及成品进场”虽不是分项工程,但将其单独列章是为了强调和强化原材料及成品进场准入,从源头上把好质量关。“塔桅钢结构分部工程竣工验收”单独列章是为了更好地便于质量验收工作的操作。
为了提高规范质量,请各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给华信邮电咨询设计研究院有限公司(浙江省杭州市文晖路183号,邮政编码310014),以供今后修订时参考。
本规范主编单位、参编单位和主要起草人、主要参加人:
主编单位:华信邮电咨询设计研究院有限公司
    主要起草人: 陆皞  殷晓霞
参编单位:广东省电信规划设计院
    主要参加人:谢郁山 徐少伟



移动通信钢塔桅工程验收规范
目   次
1  总则        1
2  术语        2
3  基本规定        3
4  原材料及成品进场        4
4.1  一般规定        4
4.2  钢材        4
4.3  焊接材料        5
4.4  连接用紧固标准件        5
4.5  桅杆用钢绞线、线夹、花篮螺栓、拉线棒        5
4.6  其他        6
5  塔桅钢结构焊接工程        7
5.1  一般规定        7
5.2  焊接工程        7
6  紧固件连接工程        9
6.1  一般规定        9
6.2  螺栓紧固件连接        9
7  钢零件及钢部件加工工程        11
7.1  一般规定        11
7.2  放样、号料和切割        11
7.3  矫正和成型        12
7.4  制孔        14
7.5  零件、构件验收        16
8  塔桅钢结构的热浸锌防腐工程        17
8.1  一般规定        17
8.2  塔桅钢结构的热浸锌防腐        17
9  塔桅钢结构安装工程        19
9.1  一般规定        19
9.2  基础及支承面        19
9.3  安装和校正        20
10 塔桅钢结构分部工程竣工验收        22
附录A  塔桅工程分部(子分部)工程、分项工程划分        23
附录B  塔桅钢零件、构件外形和几何尺寸的允许偏差        24
附录C  塔桅钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目        26
附录D  塔桅钢结构工程有关观感质量检查项目        27
附录E   塔桅钢结构分项工程检验批质量验收记录表        28
本规范用词说明        33